欢迎来到安徽皖金泵阀制造有限公司官网
氟塑料离心泵联系电话
当前位置:首页 > 泵阀问答
调节阀气路知识介绍
作者:泵阀 来源:阀门 发布时间:2024-01-24
一、单作用调节带电磁阀失气保位阀气路  
   动作过程:来自DCS的阀位AI信号送入 美卓阀门定位器,经(1)定位器压电阀变换为对应的气信号输出至(23)气动放大器,放大器对应动作,对应开度将气源送入(14-2)两位三通气控阀(得气开) 气信号进入(14-1)两位三通气控阀(得气开)进入气缸,开启阀门动作。
其中该阀门具有,失气 失电保卫功能:
失气保卫:
正常状态:气源经过滤减压阀(19)--单向阀(26)通-保卫阀(18)通- 两位三通气控阀(14-2)2/1通-两位三通气控阀(14-1)-正作用气动执行机构(2)得气开
异常状态:过滤减压阀(19)气源停--单向阀(26)关-保卫阀(18)关- 两位三通气控阀(14-2)通-两位三通气控阀(14-1)通-正作用气动执行机构(2)得气保持开
同时定位器(1)停气无气信号输出,气动放大器关闭,气缸气路无法经放大器(23)排出,
失电保卫:
正常状态:气源经过滤减压阀(19)--单向阀(26)通-两位三通电磁阀(8-1) 2-1通- 两位三通气控阀(14-1)2/1通-保卫阀(18)同-两位三通气控阀(14-2)-正作用气动执行机构(2)得气开
异常状态:两个电磁阀同时失电,两位三通电磁阀(8-1)8-2) 2-3通 气缸气排出,调节阀全关,无法保位,当其中一路电磁阀供电异常,时由于两路电磁阀冗余结构,对阀门动作无影响。实现保位功能
两位三通电磁阀:得电2-3通  失电 2-1通
两位三通气控阀:得气1-2通  失气2-3通
二、串(并)联配置介绍:
   串(并)联配置是指双电磁阀的配置结构形式,阀门联锁动作时需要2台电磁阀都失电的称串联,只需要其中任何1台电磁阀失电就联锁动作的称为并联,串(并)联电磁阀两种类型配置结构示。可看出,若采用并联方式,任何1台电磁阀的误排气都会导致联锁阀的误动作,因而误动作率是单电磁阀配置的2倍。采用串联方式,只有2台电磁阀同时动作时,才能联锁阀门,因而可用性较高误动作率低。串(并)联配置各有优缺点,根据风险后果选择,对安全要求高的建议采用并联方式如压缩机放空阀等,要求现场可靠运行无特别风险的可采用串联方式如水煤浆气化炉锁渣阀,要求30min动作一次,强调可靠性。另外串(并)联配置需正确选择电磁阀常开、常闭形式。

资讯新闻中心

安徽皖金泵阀制造有限公司

联系电话:0563-5511202

网址:www.arteecca.com

Baidu
map