三相异步电动机星三角主电路接线方法图解
作者:泵阀 来源:电机 发布时间:2022-11-09
星三角启动实际就是将原先在接线盒内的短接片,一般都是使用三个接触器触头来代替,人为的启动时候接成星形,此时通过每相绕组的电压是220V,使用时间继电器延时时间到后转换成三角形接法,此时通过每相绕组的电压就是额定电压380V,所以接线时候需要将接线盒内短接片拆除。
星形启动接法很简单,将U1,V1,W1,分别接入L1,L2,L3,将U2,V2,W2短接在一起就行了,
启动完成转换成三角形接法时,就要注意了,如果U2,V2,W2相序对应不对就会产生反转,不转,缺相运行。其中反转及缺相运行对电机危害很大。
正确接法就是(1)U1.V1,W1,对应W2,U2,V2,正转启动正转运行。
(2)U1.V1,W1,对应V2,W2,U2,正转启动反转运行,相当于此时反接制动,造成10-20倍额定电流的冲击电流,很容易造成电机短路保护开关跳闸。我曾经碰到过这个情况。
(3)U1.V1,W1,对应U2,V2,W2,转换运行时绕组没有电压所以正转启动,运行停机。
(4)U1.V1,W1,对应U2,W2,V2启动正转,运行缺相。
(5)U1.V1,W1,对应W2,V2,U2启动正转,运行缺相。
(6)U1.V1,W1,对应V2,U2,W2启动正转,运行缺相。
也就是说头U1,V1,W1接线大家都不会出错,但是在尾就有多达6种接法,如果不注意就容易出错,轻则导致电机不能正常运行,重则导致电机缺相及反转运行。正确接法就是
U1,V1,W1,对应W2,U2,V2,
星三角接法的电机反转接法是需要调换4根线的,不是两根。
(U1,W2),(V1,U2),(W1,V2),反转接法(V1,U2),(U1,W2),(W1,V2)