欢迎来到安徽皖金泵阀制造有限公司官网
氟塑料离心泵联系电话
当前位置:首页 > 泵阀问答
循环泵控制柜电气知识介绍
作者:循环泵 来源:控制柜 发布时间:2021-11-05
1、开关柜为什么叫“成套”,都由什么柜组成
     开关柜由进线、计量、PT、出线等组成。柜内装有一次、二次元件,在购买时必须配套,所以叫“成套”。
2、 为什么要卸电压(10KV级别)?用什么方法可以安全卸电压?
        在进行停电的时候,为了防止电容还有余电,伤及人员,所以必须卸电压。
        安全卸电压的方法:打开柜门或屏板时,不可直接用手接触母线。先用10KV的试电笔检查是否有电,然后找一颗导线,一头接地、一头接在试电笔前端,用试电笔前端接触母线放电,完成后方可维修,保证人身安全。切记这一点。
                  控制柜
3、 10KV试验电的电压应该是多少?国内、国际标准有什么区别?
        国内:柜体4.2万伏,断口4.8万伏;
        国际:3.6万伏
4、 如何理解开关柜型号中KYN各字母的含义?
        K—金属封闭铠装式
        Y—移开式
        N—户内
5、 我国电力电压有多少个级别,并说出分级的作用。
        分为500KV、220KV、110KV、35KV、10KV、380V、220V等级别。由于电压的高低与线损有关,电压越高、线损越低。这样,输送电的距离越远,需要输送的电压级别就越高。
6、 泄压通道的作用是什么?
        若万一柜体发生爆炸,将会产生一股强劲的气浪。这时如果柜顶有泄压通道,则气浪可由顶部排出,而不影响其他部分的正常工作;若无泄压通道,气浪就会向薄弱的地方冲开。
7、 开关柜应装配那些主要一次元件?
        断路器、触座、避雷器、零序互感器、电流互感器(CT)、电压互感器(PT)、高压熔断器等。
8、什么叫绝缘件爬距?
        高压带电侧至地的、沿绝缘件外表爬行的导通距离叫绝缘件爬距。10KV要求235mm。
9、用什么方法检查真空开关是否真空?
        用耐压试验检测。断口用4.8万伏检测。
10、隔离插头、隔离开关有什么作用,用于哪种柜类?
        隔离插头,用于手车柜;隔离开关用于固定柜。其作用均为不带负荷分合闸,方便维修。
11、环网开关柜的作用是什么?靠什么保护变压器?
       作用是可带负荷分合闸,他靠高压熔断器来保护变压器。
12、空气绝缘距离的国家标准是多少?
       相间相对地的空气距离,10KV要求125mm。
13、高压柜电流大致分几级?负荷开关属哪级?
        分大  中  小,即:3150A、1250A、630A 三级。负荷开关属630A级别。
14、高压熔断器作用是什么?
       作保护变压器用,PT属小型变压器类。
15、带电显示器有什么作用?
        起指示作用,显示柜内是否有高压电。
16、母线为什么要套胶?
         起到一个绝缘的作用,可减少空气绝缘距离,防止小动物入柜造成短路事故。
17、避雷器的作用是什么?为什么每组柜都至少有一个避雷器?
         避雷器按电压等级设计,千万不能装错。有些还根据用途不同设计而设计不同。如:发电厂输出电的、有线路运行的、有电容的。
        避雷器主要是当线路中某地段产生过高电压时,可将其吸收以达到线路安全运行的目的。如:进线柜有一套避雷器,可保护柜内线路安全;而外路电源在进柜时,已经装有避雷器,所以如果外路电源产生高电压,由于有避雷器作保护,入柜时就比较安全;出线柜下端带避雷器,主要是考虑真空断路器分合时会产生过电压现象,所以必须安装避雷器以代替过电压吸收器。
18、程序锁起什么作用?安装在什么地方?
       柜与柜操作顺序按规定程序连锁,起到防误操作的作用。
19、接地开关起什么作用?
       接地开关安装在出线端,检修时可以防止倒供高压电,保证人身安全。
20、活门的作用是什么?
        当手车拉离柜体时,防止人或金属接触到带高压电的静触头。

 

资讯新闻中心

安徽皖金泵阀制造有限公司

联系电话:0563-5511202

网址:www.arteecca.com

Baidu
map