流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,下面介绍几种流量计的安装方式:
一、威力巴流量计
威力巴流量传感器,是根据差压式工作原理、插入式安装方法设计的流量传感器。
结构特点:科学的横面形状、独特的抗堵设计、传感器表面粗糙处理和防淤槽。
1.水平管道基本安装方式
对于水平管道,测量液体时推荐安装在管道下方160度范围内,尤其对于含有大量气体的液体时,对于那些极易气化的液体,如液态的烯烃类介质,安装时插入方向同气体,在管道上方。测量蒸汽时我们只推荐传感器安装在管道下方160度内,并且要使传感器处于整个测量装置的高点。
2. 威力巴安装所需直管段
当管道上、下游的直管段不够长时,我们推荐在弯管后2倍管道内径处安装威力巴,因在弯管后的流体剖面较复杂,需将流体系数K做适当的调整。调整K系数后,测量精度为±3%,重复精度为±0.3%
3.垂直管道基本安装方式
对于垂直管道,对于含有大量气体的液体,推荐传感器安装时向下倾斜5度。对于蒸汽,推荐传感器安装时下倾斜5度,且传感器应该处于整个测量系统中的高点。
二、电磁流量计
电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内则与测量无关。
1、安装地点不能有大的振动源,并应采取加固措施来稳定仪表附近的管道;要求有前5倍后3倍管道直径的直管段。变送器外壳、屏蔽电缆、测量本体及两端的管道都要接地,接地极应单独设置,接地电阻应小于10欧姆,不能接到电气或公共接地网上。
2、传感器与管道连接时应保证满管运行,垂直安装;不能安装在大型变压器、电动机、机泵等产生较大磁场的设备附近,以免受到电磁场的干扰;流量计可以水平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物和气泡对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。垂直安装时,流体应自下而上流动。
如管道存在非满管或是出口有放空状态,传感器应安装在一根虹吸管上。传感器不能安装在管道的高位置,这个位置容易积聚气泡。确保流量传感器在测量时,管道中充满被测流体,不能出现非满管状态。
电磁流量计接地的原因:
电磁流量计内的测量电极处于一个直流或交流电场内,如果其环境不能有效地被屏蔽于一个无干扰的条件下,对测量有严重干扰。然而电磁流量计接地的好处:若连接污水流量计的管道是(相对于被测介质)绝缘性的则要用接地环,它的材质应根据被测介质的腐蚀性选用。如果是聚四氟乙烯的传感器,为了保护聚四氟乙烯的翻边不受损伤,要选用接地环。传感器外壳接地与否,直接关系到测量的精度和稳定性,接地导线必须不传任何干扰电压,因此电磁流量计要求有非常可靠的接地,要做好接地屏蔽,否则就会产生干扰电流。
三、超声波流量计
超声波流量计也是比较常见的流量计,它的安装在所有流量计的安装中是最简单便捷的,只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,然后把探头固定在管道上即可。
超声波流量计的安装:
1.安装距离应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何阀门、弯头、变径等均匀的直管段,安装点应充分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
2.选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段或水平管段。避免安装在管道系统的高点或带有自由出口的竖直管道上。
四、涡轮流量计
涡轮流量计在安装时,应注意远离外界电场、磁场,必要时应采取有效的屏蔽措施,以避免外来干扰。传感器的管道轴心应与相邻管道轴心对准,连接密封用的垫圈不得深入管道内腔涡轮流量计可水平、垂直安装,垂直安装时流体方向必须向上。液体应充满管道,不得有气泡。流量计上游端至少应有10倍公称通径长度的直管段,下游端应不少于5倍公称通径的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积垢和起皮等缺陷。同时在安装时应避免管道内产生气泡,否则会影响测量的精度。
五、涡街流量计
涡街流量计主要安装要求是对于直管段的要求,涡街流量传感器的上游侧和下游侧应有较长的直管段。测量液体时,若被测液体中含有少量的气体,流量计应安装在管线的较低处。 对于涡街流量计来说,测量气体流量时,若被测气体含有少量的液体,流量计应安装在管线的较高处。