截止阀,也叫截门,是使用非常广泛的一种阀门,它开闭过程中密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不仅适用于中低压,而且适用于高压。
今天来扒一扒截止阀的那些事。
截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。
截止阀的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。
截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。截止阀的结构长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性不强。
阀杆螺纹在壳体的外面,不与工作介质直接接触,阀杆螺纹不受介质腐蚀,便于润滑,操作省力。
衬氟阀门又称氟塑料衬里耐腐阀门,是将聚四氟乙烯树脂(或型材经加工)采用模压(或镶嵌)方法置于钢质或铁质的阀门承压件的内壁(同样的方法适用于各类压力容器及管路附件的内衬)或阀门内件的外表面,利用其在抗强腐蚀介质方面的独特性能制做成各类阀门和压力容器。
衬氟截止阀衬氟截止阀适用在-50~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用。
国标截止阀
国标截止阀是截止阀系列中最常用的产品,API美标截止阀美标截止阀执行ANSI和API标准,阀瓣和阀座的密封面采用不同硬度的司太立钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
针型阀
针型阀是一种小口径仪表阀门,在仪表测量管道系统中起启闭和精确的流量控制作用,主要有电站仪表系列、油田专用系列、美标系列等。
低温截止阀
低温截止阀通常指工作温度低于 -110℃ 的阀门,广泛应用于液化天然气,液化石油气体和其它低温行业。
目前可制造适用温度达 -196℃ 的截止阀,全部零件采用液氮进行低温预处理,完全避免使用过程中密封变形泄露。
柱塞式截止阀
柱塞阀柱塞阀又名柱塞截止阀,其密封面采用径向密封结构,由套在磨光柱塞上的两个弹性密封圈通过阀体与阀盖的连接螺栓施加在阀盖上的载荷把柱塞周围的弹性密封圈压紧实现密封的截止阀门。
保温夹套截止阀
保温夹套截止阀采用保温夹套设计,利用外部热源在阀门的外部循环加热,可以有效防止介质通过阀门时温度损失,保证介质的温度。
氧气专用截止阀
氧气专用截止阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成,具有机械强度高,耐磨损、安全性好等优点。
使用在氧气管路上,具有最佳的防爆阻燃性能,消除了氧气管路上的不安全因素,广泛应用于钢铁、冶金、石化、化工等用氧工程的管网中。除了具有普通阀门的功能外,又有其自身的特点。
在制造时采用严格的禁油措施,并且所有零件在安装前均进行严格的脱脂处理。
波纹管截止阀
波纹管截止阀采用成形不锈钢波纹管设计,波纹管往复试验10000次无故障,密封性能可靠,适用于易燃易爆,有毒有害介质的工矿,可以有效地防止阀门外漏现象。
截止阀的储运及安装
发运准备
阀门的包装应能防止阀门在运输过程和储存时不发生任何损坏。并应注意以下几点:
包装时,阀瓣应处于关闭状态。
阀门法兰密封面/焊接坡口/螺纹端应涂合适的防护油脂(不锈钢材质除外),阀门两端应可靠地固接木质、木纤维或塑料端盖以防护连接端面和阀门内部。
电动装置阀门包装时须小心地安全固定,以确保电动装置不会损坏并不至于穿破木箱/板条箱。
包装型式应在订单中明确规定,以便安全地运输至目的地和确保安装前的保存。
吊运要求
A. 包装完好的阀门
板条箱:用叉车进行装卸。
木箱:在木箱的重心位置处设置装吊点进行装卸。
B. 已开箱的阀门
这些阀门的吊运要采取合适的手段和措施如应用货盘进行装卸,注意应避免加工面受到损坏。
对大尺寸阀门,在吊运阀门时可用皮带或链条绕过阀体的颈部吊起,并应保持平衡以防止意外坠落或在吊运过程中松动。
注意:
吊运设备(如皮带、链条等)的尺寸须合适,以便足够承受阀门的重量。
吊运须由有资格人员操作。
吊运时应避免通过人员的上空或任何当意外坠落时可能导致损害的区域。并按相关地方法规操作。
禁止通过绕在手轮、螺栓、马达、电动装置或其它附加装置上吊装阀门。
安装前的储存和防护
阀门应储存在封闭、干净和干燥的室内。附近不得有挥发性腐蚀介质。
阀瓣应处于关闭状态,通道两端应可靠地固接木质、木纤维或塑料端盖以防护阀门内部。
长期存放的阀门应定期检查,以确认以上状态得以保持。
电动装置阀门的储存和防护应同时参见电装的使用说明书。
注意:
仅当阀门有合适的包装时方可考虑短期存放在露天,并且:
不直接放置在地上。
不暴露在自然气候中,不直接接受阳光照射。
每个月定期检查包装情况。
◆ ◆ ◆
阀门安装
阀门安装前的检查
小心打开包装,并注意阀门上的标识和铭牌内容是否与使用要求相符。
拆除阀门通道两端的端盖,去除端面防护涂层。用压缩空气清洁阀门内部,确保没有任何异物如木屑、塑料等包装材料附在阀门内部、阀座或连接端面处。
通过阀门端部通道检查阀门内部的清洁情况﹑看是否有杂物和有害物质的侵蚀。
检查阀门的流向标记,以确保阀门正确的安装方向。
确保阀门在管线上能正确安装并拥有可靠的支撑,如有必要,在管线上设置膨胀与弯曲补偿结构,避免过度的管道应力对阀门造成损害。
阀门安装说明
阀门应尽量安装在水平管道上,阀杆朝上。
安装时,阀瓣应处于关闭位置,以确保安装进程中不致损坏阀座/阀瓣密封面。
当运行温度超过200°C(392°F)时,建议对阀门采取保护措施。以避免高温对操作和维护人员造成伤害。
电动装置阀门应特别注意当电装失效时阀门所处的状态(如“开”或“关”)。