雨季,工厂要注意的安全问题。赶紧转起来吧。。
作者: 来源: 发布时间:2016-06-22

一、变压器




1.高发问题:潮湿导致的压器烧毁

梅雨季节,天气连续阴雨,空气中的水分是通常的几倍,水分侵入会引起变压器的烧毁;变压器受潮之后会导致主绝缘老化,绝缘水平降低;变压器油击穿电压偏低;或由其它故障扩大引起,如绕组有匝间短路或接地故障时,由于电弧及熔化了的铜(铝)粒子四散飞溅,使事故蔓延扩大,发展为相间短路。或是由于导线内部焊接不良,过热而熔断,或因匝间短路而烧断,以及短路应力造成的绕组折断。

应对措施




(1)立即加装吸湿器。

变压器容量在100千伏安及以上的均带有吸湿器。变压器一运到现场应立即加装吸湿器,以防止内部器身不受潮湿。

(2)监视吸湿器中的硅胶,受潮后应立即更换。

吸湿器中的硅胶,起到吸收潮气,保护变压器的作用。潮湿吸饱后,硅胶颜色改变,这时需更换新的干燥的硅胶。

(3)热风干燥法

这种方法是将器身放在干燥室内通热风进行干燥。进口热风温度应逐渐上升,最高温度不应超过95℃,在热风进口处应装设过滤器以防止火星和灰尘进人。热风不要直接吹向器身,尽可能从器身下面均匀地吹向各个方向,使潮气由箱盖通气孔放出。

2.高发问题:雷击导致的绝缘击穿




雷电冲击波是一种幅值很大,持续时间很短的非周期电压脉冲。这个冲击波从雷击的地方沿输电线路以光速向两端传播,当这种波传到变压器时,变压器引线上电压很快上升,其值比正常的工频电压可能高十几或几十倍,很易造成绕组首端绝缘击穿。




应对措施




(1)进行全面的高压瞬态等电位连接。

对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与变压器壳、中性线和其它金属支撑件共同接地。

(2)设置良好的接地线。

变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。变压器良好接地可泄放更多雷电流,避免或减轻雷电流对低压终端 用户的危害。





二、开关柜的绝缘性

高发问题:潮湿导致绝缘性能下降

开关柜内部采用了大量的绝缘材料,如相间绝缘隔板,支柱瓷瓶,穿墙套管等都是有机材料制作而成,如果这些有机材料长期处于潮湿环境中,其绝缘性能就会下降,当绝缘性能下降后吸水能力就增强,吸收水分后又进一步加速了绝缘性的下降,形成恶性循环,最终导致绝缘材料损坏,出现放电,短路,燃烧能绝缘故障。当空气相对湿度较大时,绝缘物表面将出现凝露或附着一层水膜,导致表面绝缘电阻降低而表面泄漏电流增加。另外,凝露和水膜还可能导致导体与绝缘物表面电场发生畸变,电场分布更不均匀,从而产生电晕现象。

应对措施

(1)开关柜加装温湿度控制系统。

当检测到的温湿度值达到启动值时,柜内加热器就会启动

(2)封堵电缆孔洞,开设通风口。

不仅能有效地阻止潮气从电缆孔窜入,也能从通风口排出柜内的潮气。

(3)在百叶窗处加装推拉窗。

很多开关室都设有百叶窗,用于散热,通风,但雨水和潮湿空气很容易由此渗入开关室,影响运行。所以应在百叶窗处加装推拉窗,无特殊情况推拉窗不得开启,处于关闭状态,防止雨水和潮气进入开关室。

(4)配备除湿机。

除湿机实时监测开关室内的空气湿度,将启动值设定在合适范围(一般设定为湿度60%~65%即可),根据具体情况进行除湿。


三、电缆传输性

高发问题:潮湿导致的接触面加速氧化

梅雨季节温度高是,湿度大,空气中的湿度会使接触面加速氧化,其内部的电容量和电感量都将增大,通常情况下前者的增幅比后者要大些,其结果是总容抗下降,而感抗却上升,从而使内、外导体之间的信号旁路作用增强(即信号泄漏程度加剧),传输阻力相对增大,最终使得传送信号点评的衰减量大,从而导致传输中断。

应对措施

(1)在布线过程中,在预埋管道中加入干燥材料。

(2)在生产过程中,采用在缆仓外包覆一阻水带。

(3)用防水胶布或电工塑料袋严密包缠电缆护套。

水分最容易从电缆的护套破损处侵入,因此,要提防护套受伤或老化裂口,在施工中务必也要防止管子和电缆被砸伤,对于轻伤者可做修复处理,伤势严重必须更新,不能留下隐患。

(4)对于可能见水的所有电缆插头做防水处理。

比如在端头上加密封胶,在近接头处捏成防水弯,以阻止水珠沿电缆流向接头处。